Dobrý den, moje odpověď ohledně minimální teploty byla zavádějící (spletl jsem si její význam s jiným termostatem). Minimální teplota je minimální požadovaná (vypočítaná) teplota topné vody, kdy může kotel začít topit. Pokud dáte například 30°C, tak kotel začíná topit až bude požadovaná teplota větší než 30°C. Teplotu volte mezi 25°C a 30°C. Ano zásobník drží teplotu topné vody dobře. Hýbat s požadovanou teplotou má význam jen když máte použité cirkulační čerpadlo (dlouhé rozvody teplé vody a bylo by potřeba odpouštět hodně vody, než by tekla teplá). Tam jsou tepelné ztráty při oběhu teplé vody a čím menší je rozdíl teplot mezi teplou vodou a prostředím (zeď, vzduch atd.), tím jsou menší tyto ztráty. Pokud není instalovanou toto čerpadlo, tak změnu teplot nemusíte řešit.
Snímač venkovní teploty máme. Nerozumím té minimální teplotě… to je venkovní teplota? Že topení začne topit až bude venku 10 stupňů?
Máme 100l zásobník na vodu, takže je jedno jestli mám 45 nebo 55 stupňů? Zásobník udrží teplotu?
Moc děkuji za rady
Dobrý večer, pokud chcete používat ekvitermní regulaci, tak se ujistěte, že máte osazen snímač venkovní teploty (pro jistotu, bez toho to nebude fungovat). Minimální teplotu snižte na 10°C, ať topení může vypnout (topit na 10°C). Ve vašem případě se bude ekvitermní křivka pohybovat v rozmezí 18 až 22. Ohřev vody ve vaší nepřítomnosti nastavte na 40°C a dvacet minut před příchodem nastavte požadovaných 55°C. Pokud je použita cirkulace teplé vody snížíte tepelné ztráty v potrubí. Pokud není, tak je to skoro jedno, protože tepelné ztráty v zásobníku jsou zanedbatelné. Pokud nemáte ani zásobník a jedná se průtokový ohřev, tak nastavte stále 55°C.
Dobrý den, chtěla bych nastavit ekvitermní křivku. Máme kotel Viessmann Vitodens 100W a termostat Vitotrol 100 OT, topení máme plechové radiátory. Je to starší dům, 80cm stěny bez zateplení.Chceme mít 21 stupňů. Nyní máme nastavený manuální režim na 21 stupňů, minimální teplota UT: 30, maximální teplota UT: 70, posun křivky: auto, izolace budovy: střední, regulace teploty: 1,5 (jelikož teploměr ukazoval 21 a na termostatu bylo 23,5).Chtěla bych se zeptat okolo jaké hodnoty (0-60) se pohybuje ekvitermní křivka u starších baráku? Od čeho se máme odpíchnout?
Pro úspornější ohřev vody je lepší mít nastavené 45 stupňů a během sprchování aby se voda dohřívala nebo už mít rovnou 55 stupňů?
Dobrý den, jestli jsem to dobře pochopil, tak Vám jde o prostorový termostat, který dokáže přesně držet teplotu… V podstatě vám jde o plynulé řízení, ale s nepřesnými údaji se přesný výsledek dělá těžko. Kotel neřídí výkon, takže dodává velký nebo žádný výkon, topná soustava je s velkou setrvačností (velké dopravní zpoždění) a to všechno mluví proti kvalitní regulaci. S tím si jednoduchý termostat hodně špatně poradí. Pokles 0,8°C není v této konfiguraci nikterak velký. Tento po zakrytí čísla vůbec pocitově nepoznáte. Též nemůžete regulaci udělat přesnou, protože podle velikosti předimenzovaní kotle by nadměrně cykloval a zkracovala by se jeho životnost. U REV24 bych ještě vyzkoušel PID automatickou adaptaci. Po týdnu by se měl termostat podle spínání naučit chování prostoru a mělo by to být ještě lepší (většinou). Nezapomeňte zmáčknout DIP reset tlačítko, jinak zůstane zachované staré nastavení. Osobně používám termostat Honeywell CM707, ale myslím si, že výsledek by byl +- stejný. Závěr: Použit termostat Siemens REV24, nastavit PID automatickou adaptaci a nekoukat na aktuální prostorovou teplotu (stejně rozlišení 0,1°C je líbivé pro zákazníka, ale je to dopočítaná hodnota).
Dobrý den, prosím o radu, jaký PID regulátor pro kotel Wiadrus cca 15 let starý, žádná regulace, pouze on of.
Zkušenosti: Elektrobock PT 32 špatné dílenské provedení, po roce odešel procesor.
Siemens rew 24 v režimu PID 12 i 6 docílí přesně nastavenou teplotu, ovšem pokles proi sepnutí je 0.8 stupně C, což mi připada hodně. Těžka litinová soustava s velkým množstvím vody prodělává plyn. Rew 200 se chová stajně. Nemohu odvodit, proč k poklesu dochází a voda chladne.
Dobrý den, KKO je kondenzační kotel (značí to to druhé K). Na kotli bude výrobní štítek, kde bude přesné označení. Posílám, co mám a s tím byste si měl vystačit.
Dobrý den, univerzální termostat (regulátor) opravdu neexistuje. Salus RT310i k tomuto kotli nepřipojíte. Nemůžete nahrazovat regulátor termostatem. Navíc tento typ kotle nemá ani svorky pro připojení termostatu ON/OFF. Kontaktujte svého servisního technika.
Dobrý den, měl bych také dotaz, co se týká termostatu. Byl mne doporučen Salus RT310i, že jde na všechny typy kotlů. Mám Junkers ZSR 24-5KE 23 S5892. A tím pádem se chci zeptat kam zapojit nový který má své napájení plus spínací a rozpínací kabel. Starý termostat, který odešel byl napojený viz foto na 1,2,4. 7 prázdná a 8, 9 klema. Děkuji moc za radu.
Dobrý den, máte podlahové topení nebo radiátory; jaký je typ kotle; jaké hodnoty mají další parametry atd. Dáváte mi strašně málo informací na to abych mohl rozumně odpovědět. To je jako bych vám řekl, že mám červené auto a ptal se, jestli tam mám lít benzín nebo naftu. Inspirujte se v jinými dotazy v listárně. Jestli chcete abych tomu věnoval čas, tak tomu ten čas budete muset věnovat také, jinak se k ničemu konstruktivnímu nedobereme.
Dobrý den přeji,
Prosím Vás našel jsem patní a koncový bod patní je nastaven na 10 a koncový na 50.
Nemám ponětí na kolik se nastavují.
Snad Vám toto bude stačit.
S pozdravem Haiker Oldřich
Osobně bych to řešil bez prostoru, maximálně dát do nejchladnější místnosti termostat pro eliminování „špatně“ nastavené křivky a případného nočního poklesu, jak jsem psal, ale je fakt, že pokud CT 200 už máte, tak proč ho nepoužít…
Ku CT200 žiadne ďalšie čidlo nepripojíte. Rozumný nápad je prikúpiť externé čidlo a riadiť vykurovanie ekvitermikou. Termostat ale nemôže byť v miestnosti s krbom, lebo teplo z neho by ho ovplyvnilo. V menu CT200 je síce položka Krb, ale v spojitosti s ekvitermickou reguláciou je táto voľba(krb) zakázaná. Dajte CT200 do najchladnejšej miestnosti, termostatickými ventilmi vyregulujete obývák a o komfort neprídete, lebo CT200 budete ovládať mobilom s pivkom v ruke v obýváku pri krbe. Vplyv priestoru dajte na vysoký. Min.teplotu výstupu skúste dať 25, max. teplotu 75(pri kúrení radiátormi) a zostáva vám pohrať sa s pätným a koncovým bodom ekvitermickej krivky- to už závisí od strát domu. Pätu skúste dať 23 a koncový bod 50. Ak bude mrznúť a želanú teplotu v dome nedosiahnete, zvýšte koncovú teplotu. Ak bude nad nulou tak odhadom 10st., posúvaním päty nastavujete želanú teplotu. Pri prekúrení znižujte, pri nedokúrení dvíhajte pätu. A nezabudnite nastaviť ručne max. teplotu vody na kotli tiež na 75.
P.Rokický, Košice
Dobrý deň, Vitodens 100 B1K(H,L,S,T)F je možné prevádzkovať v ekvitermickou režime a s vplyvom miestnosti iba s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-E. Pri použití izbových termostoch typu ON- OFF, Open-Therm, či Viessmann Vitotrol 100-UTDB, alebo Viessmann ViCare Smart termostatoch je možná iba prevádzka podľa teploty miestnosti. Je možná ekvitermická prevádzka bez vplyvu miestnosti a to spôsobom, že použijete iba snímač vonkajšej teploty bez izbového termostatu. Ekvitermickú krivku v tomto prípade nastavujete na zariadení Vitodens, alebo pohodlnejšie a prehľadnejšie je cez bezplatnú aplikáciu ViCare, ktorou ovládate Vaše zariadenie aj bez internetu keď ste v dosahu Wifi siete kotla, ktorú vytvorí jeho vstavaný Wifi router. Viessmann aktuálne pracuje na možnosti použitia vonkajšej teploty v aplikácii ViCare pre použitie ekvitermického režimu kotla. Ak sa to podarí, tak nebude potrebný snímač vonkajšej teploty, lebo aktuálnu vonkajšiu teplotu poskytne do zariadenia spomínaná aplikácia. Myslim že sa snažia o priemer teploty z 3 rôznych serverov aby bol údaj o vonkajšej teplote čo najviac relevantný.
Pavel
Dobrý den, na displeji regulátoru TR 200, na horní řádce komunikace (jazyk, začátek topení, začátek sporo,...) se objevil nápis 211!!!!!!!!!!!!!!!. Nikde jsem nenašel, co tento nápis (zřejmě chyba) znamená. Jinak se zdá, že kotel normálně funguje, jen nemám kontrolu, kde s nastavením zrovna jsem (nastavil jsem dle zkušenosti). K tomuto stavu došlo po výpadku elektřiny (vypnutí ĆEZ). Kondenzátor mě již nedrží hodnoty, takže vždy po výpadku, musím znovu nastavit. Tento problém však před tím nikdy nenastal. Zkoušel jsem odpojit kotel a znovu nahodit, ale závada se stále znovu objevuje. Za jakoukoli informaci předem děkuji Král
Dobrý den, regulace teploty podlahového topení je nezávislá na typu kotle, ale je důležité vědět topenářské zapojení. Z vašeho dotazu není patrné, jaké přimíchávání máte na mysli, proto jen základní rada. Pokud se jedná o kabel, který by měl vést do podlahového rozdělovače, tak ve většině případů, pokud použijete CYKY 5Cx1,5, tak neuděláte chybu.
Dobrý den, nevíte, jaký vodič natáhnout od přimíchávání teplovodní podlahovky k plynové u kotli Protherm 25kko? Prý tam nějaký má být... A já nevím. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, moje odpověď ohledně minimální teploty byla zavádějící (spletl jsem si její význam s jiným termostatem). Minimální teplota je minimální požadovaná (vypočítaná) teplota topné vody, kdy může kotel začít topit. Pokud dáte například 30°C, tak kotel začíná topit až bude požadovaná teplota větší než 30°C. Teplotu volte mezi 25°C a 30°C.
Ano zásobník drží teplotu topné vody dobře. Hýbat s požadovanou teplotou má význam jen když máte použité cirkulační čerpadlo (dlouhé rozvody teplé vody a bylo by potřeba odpouštět hodně vody, než by tekla teplá). Tam jsou tepelné ztráty při oběhu teplé vody a čím menší je rozdíl teplot mezi teplou vodou a prostředím (zeď, vzduch atd.), tím jsou menší tyto ztráty. Pokud není instalovanou toto čerpadlo, tak změnu teplot nemusíte řešit.
Dobrý večer, pokud chcete používat ekvitermní regulaci, tak se ujistěte, že máte osazen snímač venkovní teploty (pro jistotu, bez toho to nebude fungovat).
Minimální teplotu snižte na 10°C, ať topení může vypnout (topit na 10°C).
Ve vašem případě se bude ekvitermní křivka pohybovat v rozmezí 18 až 22.
Ohřev vody ve vaší nepřítomnosti nastavte na 40°C a dvacet minut před příchodem nastavte požadovaných 55°C. Pokud je použita cirkulace teplé vody snížíte tepelné ztráty v potrubí. Pokud není, tak je to skoro jedno, protože tepelné ztráty v zásobníku jsou zanedbatelné. Pokud nemáte ani zásobník a jedná se průtokový ohřev, tak nastavte stále 55°C.
Dobrý den, jestli jsem to dobře pochopil, tak Vám jde o prostorový termostat, který dokáže přesně držet teplotu…
V podstatě vám jde o plynulé řízení, ale s nepřesnými údaji se přesný výsledek dělá těžko. Kotel neřídí výkon, takže dodává velký nebo žádný výkon, topná soustava je s velkou setrvačností (velké dopravní zpoždění) a to všechno mluví proti kvalitní regulaci. S tím si jednoduchý termostat hodně špatně poradí.
Pokles 0,8°C není v této konfiguraci nikterak velký. Tento po zakrytí čísla vůbec pocitově nepoznáte.
Též nemůžete regulaci udělat přesnou, protože podle velikosti předimenzovaní kotle by nadměrně cykloval a zkracovala by se jeho životnost.
U REV24 bych ještě vyzkoušel PID automatickou adaptaci. Po týdnu by se měl termostat podle spínání naučit chování prostoru a mělo by to být ještě lepší (většinou). Nezapomeňte zmáčknout DIP reset tlačítko, jinak zůstane zachované staré nastavení.
Osobně používám termostat Honeywell CM707, ale myslím si, že výsledek by byl +- stejný.
Závěr: Použit termostat Siemens REV24, nastavit PID automatickou adaptaci a nekoukat na aktuální prostorovou teplotu (stejně rozlišení 0,1°C je líbivé pro zákazníka, ale je to dopočítaná hodnota).
Dobrý den, prosím o radu, jaký PID regulátor pro kotel Wiadrus cca 15 let starý, žádná regulace, pouze on of.
Zkušenosti: Elektrobock PT 32 špatné dílenské provedení, po roce odešel procesor.
Siemens rew 24 v režimu PID 12 i 6 docílí přesně nastavenou teplotu, ovšem pokles proi sepnutí je 0.8 stupně C, což mi připada hodně. Těžka litinová soustava s velkým množstvím vody prodělává plyn. Rew 200 se chová stajně. Nemohu odvodit, proč k poklesu dochází a voda chladne.
Máte prosím radu, či jiným typ?
Děkuji, s pozdravem Tomáš B l á h a.
Dobrý den, KKO je kondenzační kotel (značí to to druhé K). Na kotli bude výrobní štítek, kde bude přesné označení. Posílám, co mám a s tím byste si měl vystačit.
Dobrý den, univerzální termostat (regulátor) opravdu neexistuje. Salus RT310i k tomuto kotli nepřipojíte. Nemůžete nahrazovat regulátor termostatem. Navíc tento typ kotle nemá ani svorky pro připojení termostatu ON/OFF. Kontaktujte svého servisního technika.
Dobrý den, máte podlahové topení nebo radiátory; jaký je typ kotle; jaké hodnoty mají další parametry atd. Dáváte mi strašně málo informací na to abych mohl rozumně odpovědět. To je jako bych vám řekl, že mám červené auto a ptal se, jestli tam mám lít benzín nebo naftu. Inspirujte se v jinými dotazy v listárně. Jestli chcete abych tomu věnoval čas, tak tomu ten čas budete muset věnovat také, jinak se k ničemu konstruktivnímu nedobereme.
Osobně bych to řešil bez prostoru, maximálně dát do nejchladnější místnosti termostat pro eliminování „špatně“ nastavené křivky a případného nočního poklesu, jak jsem psal, ale je fakt, že pokud CT 200 už máte, tak proč ho nepoužít…
Dobrý den,
na displeji regulátoru TR 200, na horní řádce komunikace (jazyk, začátek topení, začátek sporo,...) se objevil nápis 211!!!!!!!!!!!!!!!. Nikde jsem nenašel, co tento nápis (zřejmě chyba) znamená. Jinak se zdá, že kotel normálně funguje, jen nemám kontrolu, kde s nastavením zrovna jsem (nastavil jsem dle zkušenosti). K tomuto stavu došlo po výpadku elektřiny (vypnutí ĆEZ). Kondenzátor mě již nedrží hodnoty, takže vždy po výpadku, musím znovu nastavit. Tento problém však před tím nikdy nenastal. Zkoušel jsem odpojit kotel a znovu nahodit, ale závada se stále znovu objevuje.
Za jakoukoli informaci předem děkuji
Král
Dobrý den, regulace teploty podlahového topení je nezávislá na typu kotle, ale je důležité vědět topenářské zapojení. Z vašeho dotazu není patrné, jaké přimíchávání máte na mysli, proto jen základní rada. Pokud se jedná o kabel, který by měl vést do podlahového rozdělovače, tak ve většině případů, pokud použijete CYKY 5Cx1,5, tak neuděláte chybu.
Velmi děkuji za předání Vašich zkušeností uživatelům tohoto webu